女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 簽證工程量的問題

    對基礎超深部分用混凝土回填,甲方和乙方對工程量進行了簽字確認。結算的時候甲方認為施工單位虛報了工程量,如:原基礎是3m*3m,簽證單上基礎回填達到了4m*4m,超工程范圍施工,只給算3*3m的超深回填量,簽證只是對施工單位做了那么多工程量進行確認,并不是說可以計算那么多工程量。這個是否合理?

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    原基礎3米*3米,回填簽證4米*4米,明顯是有問題的,要分析具體原因,確認工程量是否真實,如果是甲方造成的就可以結算

    2024-08-29 10:42:52 

  • 超深回填,需要確認原因是地質原因還是施工原因

    再是確認量的合理性

    然后按合同確認是否需要按簽證認量

    2024-08-29 10:33:05 

  • 簽證設置時,應有現場圖片等證據;如超過原有1米的,應是有問題的,按原尺寸計算合理的

    2024-08-29 10:40:43 

  • 你只能解釋為工作面一邊500mm,作為審計只計取3*3m超深回填量是合理的。只需要換填該承臺底部軟基部分,多開挖的是施工方自己管理不善。

    2024-08-29 15:50:51 