王博 2024-08-28 16:02:34 | 湖南省 土建市政施工結算 | 391查看 2回答
關于樁基長度認定,詳勘和現場實際的區別
預算長度是按照設計樁頂至入中風化巖層0.5米計算,中風化巖層根據詳勘報告確定,現場實際比詳勘的巖層標高要深,導致現場施工樁長比設計每根平均深3~4米,即詳勘與現場情況有出入,現場實際樁長也做了資料并且監理單位都簽字見證確認了。這種情況結算的話 是按照預算的這種進行結算還是可以 按照實際施工樁長結算?。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
樁基記錄表,也就是實際樁長。
2024-08-28 17:23:03
-
可按審批的實際施工樁長結算
2024-08-28 23:24:35