小強 2010-08-08 10:50:00 | 北京市 其他專業 | 1386查看 6回答
梁中的構造筋(腰筋)的搭接可以不考慮搭接百分率嗎
None
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納構造鋼筋不叫搭接,是構造連接150已經足夠,也符合101圖集要求!搭接位置是施工考慮的問題,造價是不考慮位置的! 按陳青來教授的講解:構造筋是可以不考慮位置的,但實際施工中監理大部分要求錯開! 完全可以,我們施工都是50%錯開的,這樣做監理就沒有意見了??!
2010-08-08 10:54:37
-
可以,構造鋼筋可以不考慮搭接位置,構造是不受力的
2010-08-08 15:09:37
-
梁中的構造筋(腰筋)的搭接可以不用考慮搭接百分率的。
2010-08-09 05:46:57
-
軟件上默認的搭接長度是150,就是沒有考慮百分率。
2010-08-08 10:51:49
-
沒有見過明確的權威的東西!
2010-08-08 10:52:24
-
構造筋沒有明確規定。
2010-08-09 23:22:06
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看