李飛 2010-08-05 19:33:28 | 北京市 其他專業 | 1960查看 7回答
避雷接地的問題
1,采用φ10熱鍍鋅圓鋼做屋面避雷帶沿女兒墻敷設,該項目應該套哪項清單?;在沿女兒墻敷設時,需要有支架,那支架的工程量還要計算嗎? 2,在基礎接地平面圖建筑物平面圖內標注有:“人工接地極—40*4鍍鋅扁鋼通常焊接作為接地極”需要計算出所有長度,然后套定額嗎?套哪項定額?;在基礎接地平面圖建筑物平面圖上,在外墻皮的外面有標注:“預留人工接地極—40*4鍍鋅扁鋼,甩出建筑物外墻3m,標高為室外地坪下1m”這樣一段話,它和第二條的的內容是一樣的意思嗎?怎么計算工程量?和第二條是套一樣的定額嗎? 3,在基礎接地平面圖建筑物平面圖內標注有:“距地0.5m設暗裝測阻盒(共4處)”這項應該計算的工程量是什么?套的定額是什么? 4,在基礎接地平面圖建筑物平面圖內標注有:“熱鍍鋅扁鋼—40*4引上至總等電位聯結端子箱MEB”然后上面就畫了個MEB箱,我想問是鍍鋅扁鋼直接就接到端子箱內嗎?
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1. 屋面采用鍍鋅圓鋼敷設的避雷網帶套用避雷網安裝的清單,根據輸入主材單價,避雷網帶的支撐卡子已經包含啊定額之中了,不用單獨另行計算。 2. 在基礎建筑物敷設的-40*4鍍鋅接地扁鋼安裝接地母線敷設套;伸出預留部分-40*4的鍍鋅接地扁鋼應該據實計算米數套室外接地母線敷設的定額。二者之間并不矛盾和重復,因為前者是計算的基礎圈梁四周的量,而后者是指向建筑物外引的埋地部分的敷設量。 3. 距地0.5米裝設的接地測試盒,是采用86H或者146H型接線盒,工程量以‘個’為單位計算,套接線盒安裝的定額。 4. 引到MEB總等電位端子箱的-40*4鍍鋅扁鋼按照延長米計算并套接地母線敷設的定額;總等電位端子箱的安裝應該套接線箱安裝的定額。
2010-08-06 09:34:08
-
1、專門有一個定額子目是針對用鍍鋅圓鋼來做避雷網的,可以直接套用,其含量內是包括避雷卡子制作與安裝的。 2、人工接地極用的鍍鋅扁鋼是按長度計算的,套戶外接地母線定額子目;豎向的接地極按根計算,區分材質套接地極定額子目。
2010-08-05 20:10:56
-
套用避雷網安裝清單,支架含在定額內 在標注有40*4的鍍鋅扁鋼的部分按照扁鋼計算,套室內或室外接地體安裝,在沒有標注或者有梁的地方按照圈梁接地計算,套圈梁接地哪項 接地電阻測試箱按照個數算量,套接線箱安裝那項 鍍鋅扁鋼應該是從地梁接地接地電阻測試箱內
2010-08-05 20:25:23
-
我也試著回答一下,有些地方還要向大家求教一下: 1,采用φ10熱鍍鋅圓鋼做屋面避雷帶沿女兒墻敷設,該項目應該套哪項清單?;在沿女兒墻敷設時,需要有支架,那支架的工程量還要計算嗎? 答:套用定額4-44,清單030209002。定額中含鍍鋅扁鋼卡子了,故不用再重復計算支架。 2,在基礎接地平面圖建筑物平面圖內標注有:“人工接地極—40*4鍍鋅扁鋼通常焊接作為接地極”需要計算出所有長度,然后套定額嗎?套哪項定額?;在基礎接地平面圖建筑物平面圖上,在外墻皮的外面有標注:“預留人工接地極—40*4鍍鋅扁鋼,甩出建筑物外墻3m,標高為室外地坪下1m”這樣一段話,它和第二條的的內容是一樣的意思嗎?怎么計算工程量?和第二條是套一樣的定額嗎? 答:第一問人工接地極按圖紙上標示的外圈長度+中間網格的長度計算,套用定額4-15,清單030209001。 第二問和第二條(指上一問么?)內容不太一樣,是指的引出室外與室外接地系統連接或在電阻達不到要求時與補增接地極連接的預留扁鋼。按3米一處計算,套4-15,并入上一問的工程量中即可。 疑問:現在在圖紙上經常見到設計標注:既沿建筑物基礎底板外圈將上下兩層鋼筋連接形成周圈的接地極,同時又注明了是底板筋接地,這種情況是不是只套“底板筋接地“定額子目計算面積呢? 3,在基礎接地平面圖建筑物平面圖內標注有:“距地0.5m設暗裝測阻盒(共4處)”這項應該計算的工程量是什么?套的定額是什么? 答:按“處”計,套定額4-57。 4,在基礎接地平面圖建筑物平面圖內標注有:“熱鍍鋅扁鋼—40*4引上至總等電位聯結端子箱MEB”然后上面就畫了個MEB箱,我想問是鍍鋅扁鋼直接就接到端子箱內嗎? 答:一般從標示引上處或有引下線的豎向主筋處焊過來一段扁鋼,按延長米長度計算,接入MEB端子板上。
2010-08-06 10:11:43
-
1.清單子目030209002 定額子目4-44 支架含在定額里面了。 2.清單子目030209002 定額子目4-15 扁鋼按延長米計算(前面是指建筑物外圍一圈,后面是指外墻皮處,不重復,計算方法一樣);4-4 接地極(釬子)按根計算。 3.清單子目030209002 定額子目4-57 按處計算。 4.清單子目030209001 定額子目4-15 扁鋼按延長米計算(扁鋼需要伸進MEB箱內,與接地端子板連接)。
2010-08-06 09:10:05
-
在清單中避雷接地分兩個項目,一個是接地裝置,一個是避雷裝置。避雷針(網)、引下線、接地母線、接地極等只是其中的一個分項,因此,Φ10的鍍鋅鋼筋避雷網應套避雷裝置清單項。 沿女兒墻敷設,定額已包括支架,不再另算。 -40×4鍍鋅扁鋼套接地母線暗敷4-15子目。
2010-08-06 09:27:42
-
答:1、沿女兒墻敷設時,有定額項目,需要有支架,定額中含有圓鋼支架工程量,現在一般為扁鋼,要換算。 2、人工接地極—40*4鍍鋅扁鋼要計算出工程量,然后套定額。甩出建筑物外墻3m,標高為室外地坪下1m,是水平和垂直埋深,工程量要相加 3、距地0.5m設暗裝測阻盒,套用斷接卡定額,要增加盒及卡主材費 4、是到總等電位箱
2010-08-06 11:06:17
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看