  • 各位大神,關于灌注樁充盈系數簽證:現場實際混凝土用量如何計算?

    情況說明:

    設計有效樁長為30m,超灌高度為0.8m,因二次清孔導致樁底超挖了0.7m(并非地勘報告不準確),實際混凝土用量能計這0.7m的素混凝土量嗎?


我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    0.7米砼量是不能計算的,按有效樁長+設計規定超灌高度計算

    首次提交 2024-08-09 08:52:40  最近修改2024-08-09 08:52:57 (修改過1次)

  • 誰的責任誰承擔,清孔挖深了,應該是施工單位的操作不當

    2024-08-09 08:44:15 

  • 不能

    2024-08-09 08:46:26 