匿名用戶 2010-08-04 10:40:07 | 北京市 其他專業 | 931查看 5回答
電纜試驗、鏑燈支架制作安裝的問題
第一個問題:一個制造汽車配件的工廠,用的電纜是1000V銅芯電纜,需要做電纜試驗嗎?需要做互投箱電纜通電試驗嗎?合同中沒說做電纜試驗的事。 第二個問題:臨電中用的鏑燈,安裝高度是6米,需要埋設式的鏑燈支架制作安裝,套用定額金屬支架制作、安裝,可以嗎?關鍵是這一個支架要用多少公斤型鋼?我怎么算? 注:工程項目在北京
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1.電纜做不做實驗是由施工工藝和施工規范決定的,1000V電纜用1KV絕緣搖表搖測一下,電阻值大于等于10MΩ就可以了,此項已含在電纜安裝項目中,但2001定額中,有一項定額子目就是9-52電力電纜試驗沒標明電壓等級,在實際工作中我常常列在預算中,這是一個有爭議的問題。 2.互投箱問題:什麼是互投?首先是配電箱內送入兩路電源,當一路電源出現故障時,另一路電源投入工作,從而保證電力供應,互投又分為自動和手動兩種。 3.關于臨電用的鏑燈,現場一般用鐵管搭架子,上面放腳手板做個平臺,平臺上在固 定鏑燈和變壓器,一般是不做預算的,因為此項已包含在現場管理費中,如果甲方給,那你就執行土建定額中四方斗架子定額,焊接安裝鐵架子是得不償失的,不信你可以問問現場工長!
2010-08-09 01:34:51
-
第一個問題:均不計費用。已含在系統調試或設備調試中。 第二個問題:可以套用庭院燈安裝子目,鏑燈支架制作可按實際用料計算材料價格及制作費用。
2010-08-04 10:51:28
-
答1、1000V銅芯電纜不需要做電纜試驗,只有10KV電力電纜還套電纜試驗子目。互投箱電纜通電試驗,應該套用北京2001定額9-29子目電源自投裝置。 答2如果為現場臨電應該不能套用鏑燈支架制作安裝,套用定額金屬支架制作、安裝等。
2010-08-04 10:52:45
-
第一個問題不是合同中沒說做電纜試驗的問題,應該是設計有沒有要求。 第二個問題:臨電中用的鏑燈,安裝高度是6米,這個可以套用定額中相近的子目
2010-08-04 19:00:34
-
第一個問題:均不再計取費用,其費用已含在系統調試和設備調試中。只有1KV以上的高壓電纜才能計取電纜試驗費用。 第二個問題:其費用已含在臨時設施費中,不應再重復計取。 以上兩個問題均不應再計取任何費用。
2010-08-05 09:18:17
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看