小蝸牛 2024-07-29 16:03:19 | 北京市 安裝機電 | 504查看 5回答
電纜的敷設馳度系數
這條的意思是不是“電纜穿橋架或者裸電纜的量+半周長預留+電纜頭預留”的量最后乘以系數1.025才是全部電纜的量呢?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
是的。
2024-07-29 16:04:54
-
是的,理解正確;
2024-07-29 16:08:31
-
只是電纜全長的量
2024-07-29 16:25:47
-
電纜預留及附加長度詳見電氣冊,不只有題主所說的兩種。
2024-07-29 16:55:40
-
理解正確。先算全長,再算弛度。
首次提交 2024-07-30 09:17:34 最近修改2024-07-30 09:19:01 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看