匿名用戶 2010-08-02 09:25:13 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 1872查看 5回答
有關腳手架、高層建筑增加費、超高費的記???
1、高層建筑增加費北京GBQ4.0中好像沒有此費用?只有個腳手架搭拆、建筑物超高費? 2、超高費的定義是怎么樣的?請知道的告訴我聲
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、建筑物超高費就是高層建筑增加費,4.0軟件在在《安裝費用》里面設置并計取。 2、超高費即指單層超高費,定義各個專業不一樣,例如水電是按5米以下編制定額子目的,而通風是按6米以下來編制的。計取的系數各不相同,定額說明都有交代,請看定額說明。 3、計取超高費的方法跟高層超高費不一樣,不是設置系數的,是要把超高部分的工程量分離出來,在輸入定額子目的同時乘以單層超高費的相應系數,沒有超高的工程量是不可以乘以超高系數的。
2010-08-02 10:15:28
-
1、建筑物超高費就是高層建筑增加費。 2、超高費在定義建筑面積時 ,增加超高費定額子目,工程量表達式為建筑面積代碼“MJ”。 建筑與裝飾是6層以上的建筑面積計算超高費,層高超過3.6米時增加模板超高費,裝飾增加滿堂腳手架即可。 安裝工程操作物高度離樓地面5M以上20M以下的,在安裝費用中設置即可。 安裝工程超高費設置點屬性窗口的安裝費用,點超高費后面的計算規則即可選擇,設置后按右面的重新生成安裝子目即可,如圖; 建筑超高費選擇超高費定額子目,輸入計算的工程量即可。
2010-08-02 09:34:19
-
北京2001定額——建筑工程冊說明 一、...... 二、本定額的工效是按建筑特檐高25m以下為準編制的,超過25m的高層建筑物,另按規定計算高層建筑超高費。
2010-08-02 09:56:52
-
高層建筑增加費是指安裝工程中高度在6層或20m以上的工業與民用建筑所需要增加的費用,安裝定額中超高增加費是指定額中工作物操作高度均以3.6m為界限。如超過3.6m時,其超過部分(指由3.6m至操作物高度)應增加的費用。 建筑工程建筑物超高增加人工、機械降效系數中包括的內容指建筑物±0.00以上的全部工程項目,但不包括垂直運輸、各類構件的水平運輸及各項腳手架。 建筑物超高施工用水加壓水泵臺班定額中已考慮了水泵停滯臺班因素。 計算規則為:工程量計算規則: 一、人工降效按規定內容(見說明四)中的全部人工工日乘以降效系數計算。 二、吊裝機械降效按第六章吊裝項目中全部機械,分別對其消耗臺班量乘以降效系數計算。 三、其他機械降效按規定內容中的全部機械,分別對消耗臺班量(扣除吊裝機械)乘以降效系數計算。 四、建筑物超高施工加壓用水泵臺班消耗量,按±0.00以上建筑面積以“m2”計算。
2010-08-02 10:51:16
-
1、高層建筑增加費北京GBQ4.0中好像沒有此費用?只有個腳手架搭拆、建筑物超高費? 答:這些費用是均存在的,你仔細看看軟件的資料。 2、超高費的定義是怎么樣的?請知道的告訴我聲 答:超高費,超過規定高度部分的人工和機械的降效費用。定額各冊不同降效系數是不同的。
2010-08-02 17:07:37
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看