安裝預算問題
1,設備房算不算站類? 2,空調供回水是不是也作為空調系統的調試費的取費基礎? 3,空調供回水反復水沖洗,按幾次水沖洗計算更合理? 4,減振器的型號,T12345,,,,代表什么意思?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
設備房不算站類; 空調的供回水同樣在系統調試費的基數之內; 只能按一次計??; 這要看產品的具體參數。
2010-08-02 06:31:51
-
1,設備房算不算站類? 設備房按北京2001定額第5冊第3章說明應該是站類。 2,空調供回水是不是也作為空調系統的調試費的取費基礎? 空調供回水為空調系統的調試費的取費基礎。 3,空調供回水反復水沖洗,按幾次水沖洗計算更合理? 按一次計算水沖洗,見GB-50242-2002規定。條件是出水口水色與進水口水色一致為止。 減振器的型號,T12345,,,,代表什么意思? 減振器的型號咨詢設計人或廠家得到回答最為準確。
2010-08-02 07:52:24
-
1,設備房算不算站類? 答:設備房不算站類系統。 2,空調供回水是不是也作為空調系統的調試費的取費基礎? 答:空調供回水也是計算調試費的基礎。 3,空調供回水反復水沖洗,按幾次水沖洗計算更合理? 答:均按照一次進行考慮的。如果因為其蓑造成的沖洗可以計算費用,否則不予計算的。 4,減振器的型號,T12345,,,,代表什么意思? 答:減震器的編號。