匿名用戶 2010-07-30 16:14:08 | 北京市 安裝算量GQI | 14414查看 6回答
如何區分動力配電箱和照明配電箱?
請問:如果給你一個配電箱的系統圖:1、進箱電纜型號為DWZB-YJY23-5*16,出箱有10個回路,5個為照明,電纜型號均為DWZB-BV-3*2.5;5路為插座,電纜型號為DWZB-BV-3*2.5。那么該箱應該是動力配電箱還是照明配電箱?為什么? 2、進箱電纜型號為DWZB-YJY23-4*35+1*16,出箱有5個回路。3個回路均為照明,其中2個回路的電纜型號均為DWZB-BV-5*10,1個回路的電纜型號為DWZB-BV-5*4。另外兩個回路為插座電纜型號為DWZB-BV-3*2.5。那么該箱應該是動力配電箱還是照明配電箱?為什么? 3、上述兩個箱子哪個是動力配電箱哪個是照明配電箱二者的區別一定要說清楚。懸賞20分,如無耐心講解請不必答復。
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納請問:如果給你一個配電箱的系統圖:1、進箱電纜型號為DWZB-YJY23-5*16,出箱有10個回路,5個為照明,電纜型號均為DWZB-BV-3*2.5;5路為插座,電纜型號為DWZB-BV-3*2.5。那么該箱應該是動力配電箱還是照明配電箱?為什么? 答:這個是照明配電箱,屬于220V的電源。 2、進箱電纜型號為DWZB-YJY23-4*35+1*16,出箱有5個回路。3個回路均為照明,其中2個回路的電纜型號均為DWZB-BV-5*10,1個回路的電纜型號為DWZB-BV-5*4。另外兩個回路為插座電纜型號為DWZB-BV-3*2.5。那么該箱應該是動力配電箱還是照明配電箱?為什么? 答:這個屬于混合動力箱,屬于動力配電箱。其中有220V和380V的混合動力電源。 3、上述兩個箱子哪個是動力配電箱哪個是照明配電箱二者的區別一定要說清楚。懸賞20分,如無耐心講解請不必答復。 答:用于照明,作照明配電的就叫照明配電箱,作動力配電的就叫動力配電箱。 動力配電箱:主要負荷為動力或照明與動力共同使用,以及為照明負荷提供電源的大容量動力配電箱(超出63A等級,非終端配電,如照明配電箱的上一級配電)。通常只允許專業人員進行操作。 照明配電箱:終端配電,主要負荷是照明器具、普通插座、小型電動機負荷等,負荷較小,多為單相供電,也有三相供電但較少應用,總電流一般小于63A,單出線回路電流小于15A。一般允許非專業人員操作。 對于混合動力箱在套定額時應該套動力配電箱的子目嗎? 答:配電箱不區分是動力還是照明,一律根據安裝方式和箱體的半周長確定,按照配電箱的定額子目執行。 不好意思,我剛才忘記說了,應該采用2001北京預算定額,對于配電箱“體”安裝時分明暗裝,按箱體半周長以臺計算,但是對于成套的動力照明配電箱是按安裝方式,分回路以臺計算。這里面就有成套的照明和動力配電箱之分了。謝謝您的耐心解答。 答:混合動力箱按照動力箱執行。
2010-07-31 10:40:18
-
照明箱,動力箱是給設備配電用的。
2010-07-30 16:32:26
-
道理比較簡單,看配電箱是為照明服務還是設備服務
2010-07-30 16:39:01
-
1.輸出回路為照明線路(220V)為照明配電箱。 2.輸出回路為動力線路(380V)為動力配電箱。 所以,你列舉的兩個配電箱都是照明配電箱,220V的插座不是動力回路。 假如:進箱電纜型號為ZR-YJY23-3*35+2*16,出箱有5個回路,其中1個為電動機回路,采用電線ZR-BV-3*25+2*16,另外4個回路為三相插座,電線型號為ZR-BV-4*10。這個就是動力配電箱的特征(1.進線的零線沒有相線粗。2.動力回路沒有零線,只有三相一地。)?;芈范嗌贈]有關系。
2010-07-30 17:29:57
-
單純線路很難說明那是動力那是照明,動力一般用AP表示,照明一般用M表示,再就是看終端是動力設備還是照明設備
2010-07-31 08:11:40
-
1. 從電力供電部門或者供電公司的供電計量分為: a. 居民照明用電.; b. 非居民照明用電(既公用照明用電); c. 工業照明用電和商業照明用電。這四類都是屬于照明供電系統或者照明供電線路。 2. 以上四類供電系統中的配電箱一般都是既有照明回路,也有插座回路的,但都是屬于照明配電箱。 3. 凡是供應或者控制泵房泵站設備,各種泵類,各種通風風機或者中央空調機組,電梯等的配電箱柜,都是動力配電箱.柜。 4. 凡是供應照明和單相插座回路一體的配電箱都是照明配電箱。
2010-07-31 08:37:34
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看