goodloser 2010-07-30 14:49:21 | 北京市 其他專業 | 477查看 5回答
市政土方問題
市政管道工程中的高密度聚乙烯雙壁波紋管(HDPE)排水管計算土方時,每側工作面的寬度可否有相應規范標準?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
一般土方定額前面說明會有,你找一下。
2010-07-30 14:51:14
-
定額說明里有 管道溝槽底部每側工作面寬度 ┏━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━┯━━━━━━┯━━━━┓ ┃ 管道結構寬 │ 金屬管和磚溝 │非金屬管│ 混凝土溝 │ 構筑物 ┃ ┃ (mm) │ (cm) │ (cm) │ (cm) │ (cm) ┃ ┠──────┼───────┼────┼──────┼────┨ ┃ w≤1000 │ 40 │ 50 │ 60 │ ┃ ┠──────┼───────┼────┼──────┼────┨ ┃ W≤1500 │ 60 │ 70 │ 80 │ 60 ┃ ┠──────┼───────┼────┼──────┼────┨ ┃ W≤2000 │ 80 │ 80 │ 80 │ 60 ┃ ┠──────┼───────┼────┼──────┼────┨ ┃ W≤2000 │ 100 │ 100 │ 100 │ 60 ┃ ┗━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━┷━━━━━━┷━━━━┛
2010-07-30 15:11:07
-
在土石方定額中有相關規定
2010-07-30 15:24:51
-
不可以,HDPE管需要砂基礎,應該按照砂基寬度計算
2010-07-30 21:38:16
-
市政管道工程中的高密度聚乙烯雙壁波紋管(HDPE)排水管計算土方時,每側工作面的寬度可否有相應規范標準? 答:看市政土方開挖的計算規則和章節說明,里面有你需要的依據的。一邊需要增加工作面100
2010-07-31 11:36:30
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看