女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 柱子箍筋

    1、柱子高5米,箍筋是A8-100/200,但高2米處箍筋是a10-100,怎么處理 2、10鋼筋導入11鋼筋,計算結果不用一樣
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 1、柱子箍筋的輸入 A8-100/200+a10-100 2、10鋼筋導入11鋼筋結果是不一樣的

    2010-07-31 12:45:34 

  • 那這一根柱就按A8-100

    2010-07-29 10:31:04 

  • 需要在鋼筋編輯中自行修改,修改之后要鎖定構件的。

    2010-07-29 10:31:59 

  • 1、平均按實輸入間距 2、10.0與11.0計算的鋼筋量是不同的

    2010-07-29 10:33:35 

  • 1、柱子高5米,箍筋是A8-100/200,但高2米處箍筋是a10-100,怎么處理(高2米處箍筋是a10-100,是指柱子底標高到柱子2m高這個范圍?還是別的范圍?具體的范圍不是很清楚,無法確定怎么處理) 2、10鋼筋導入11鋼筋,計算結果不用一樣(版本不一樣,結算結果會有所差別) 柱子底標高到柱子2m高這個范圍為A10@100這種情況,目前軟件還沒有辦法處理。只有在鋼筋編輯里添加A10的箍筋21個,減少相應的A8箍筋,然后將構件鎖定。

    2010-07-29 10:46:38 

  • 如果的 單根柱子,就先把他分出來: 舉例如下:KZ1,其中柱子很多,只有其中一根KZ1是你上面說的要修改的,你單獨把這跟柱子提出來修改為KZ1-1。 如果所有的KZ1都要修改就不用單獨修改了。 1,高2米處箍筋是a10-100的箍筋根數為2000/100-1=19根,見下圖: 2。原本8的箍筋是40根的,現在19根是直徑10的。所以就40-19=21根是直徑8的。見下圖: 修改好只有一定要鎖定(如果不鎖定,下次計算就又變原來的鋼筋了,量不對)

    鋼筋導入

    計算結果

    2010-07-29 14:02:46 