匿名用戶 2010-07-28 19:25:04 | 四川省 計價軟件GBQ4.0 | 1336查看 7回答
關于防水的疑惑
一個屋面,從上到下分別為: 40厚細石混凝土層 SBS改性瀝青防水卷材層 20mm厚1:2水泥砂漿找平層 1:6水泥爐渣找坡層 設計說明是屋面的翻邊高度為300mm。 請問下: 1、這個300mm的高度僅僅是指SBS改性瀝青卷材層才向上翻邊300mm嗎? 2、還是整個屋面(包括40厚細石混凝土層、SBS改性瀝青防水卷材層、20mm厚1:2水泥砂漿找平層、1:6水泥爐渣找坡層)都要向上翻邊300mm? 謝謝!
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這個翻邊應該指的是只有SBS改性瀝青卷材層才向上翻邊300mm,其他的不翻邊。 40厚細石混凝土層、20mm厚1:2水泥砂漿找平層、1:6水泥爐渣找坡層都不需要向上翻邊300mm
2010-07-28 19:30:53
-
這個300mm的高度僅僅是指SBS改性瀝青卷材層才向上翻邊300mm。
2010-07-28 19:29:34
-
剛性屋面部分 計算規則:按設圖示面積計算,細石混凝土防水層的滴水線、伸縮縫翻邊加厚加高不另計;不扣除屋面排煙道、通風孔、屋面檢查洞及0.3m2以內孔洞的面積,洞口翻邊不加。屋面檢查洞蓋應另列項目計算。 細石混凝土防水層定額,基本厚度為4cm,如設計厚度不同,套用每增減1cm定額。定額以綜合考慮了檐口滴水線加厚和伸縮縫翻邊加高的工料,但伸縮縫應另列項目計算。細石混凝凝土內的鋼筋,按相應定額另行計算。 水泥砂漿保護層定額以綜合了預留伸縮縫的工料,摻防水劑時材料費另加。 防水工程:油氈、高分子卷材、金屬卷材、涂膜等: 屋面卷材防水計算規則:按露面實鋪面積計算。不扣除房上煙囪、風(煙)道、風帽底座、屋面小氣窗和斜溝等的面積。天溝、挑檐按展開面積計算并入屋面防水工程量。增加部分:伸縮縫、女兒墻和天窗處的彎起部分。設計無規定時,伸縮縫、女兒墻的彎起部分按250mm,天窗彎起部分按500mm計算。
2010-07-28 19:57:20
-
按計算規則計算,只有卷材計算上翻
2010-07-28 20:32:56
-
單指卷材的卷起高度
2010-07-28 20:57:22
-
有什么不明白么?設計的就是柔性防水是SBS卷材防水層,然后在上面再做一層細石混凝土剛性防水啊。為了保護柔性防水不被破壞。
2010-07-28 19:32:39
-
40厚細石混凝土層 SBS改性瀝青防水卷材層 20mm厚1:2水泥砂漿找平層 1:6水泥爐渣找坡層 設計說明是屋面的翻邊高度為300mm。 請問下: 1、這個300mm的高度僅僅是指SBS改性瀝青卷材層才向上翻邊300mm嗎? 答;這個300mm的高度僅僅是指SBS改性瀝青卷材層和找平層向上翻邊300mm 2、還是整個屋面(包括40厚細石混凝土層、SBS改性瀝青防水卷材層、20mm厚1:2水泥砂漿找平層、1:6水泥爐渣找坡層)都要向上翻邊300mm? 答:保護層即40厚細石混凝土層和保溫找坡層1:6水泥爐渣找坡層不用計算上翻.
2010-07-28 20:18:23
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看