110***@qq.com 2010-07-28 11:46:56 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 959查看 4回答
給排水中的不同管徑套河北2008定額時怎么區分DN和De
比如說:圖中是DN50的管,但定額中是外徑多少以內,在套定額時是套50以內還是增加一號套定額,反過來是小一號嗎? 公稱直徑和外徑有什么關系?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納比如說:圖中是DN50的管,但定額中是外徑多少以內,在套定額時是套50以內還是增加一號套定額,反過來是小一號嗎? 公稱直徑和外徑有什么關系? 答:一般的定額全部是公稱直徑,一般不表示外徑的。 公稱直徑與外徑的關系如下 公稱直徑De 20 25 32 40 50 63 75 90 外 徑Dn 15 20 25 32 40 50 63 75 所以按照你說的,應該套用比50大一號的定額子目執行。
2010-07-28 16:49:30
-
像這種情況,就按圖紙中的50套用定額。
2010-07-28 12:01:55
-
DN為鋼管的公稱直徑即內徑,復合管PVC管等應用De他是外徑,定額鋼管為公稱直徑,其它是外徑,電線管的公稱直徑應為內徑,一般圖紙表示為φ為外徑套定額應小一個號,表示為D是內徑正常套定額即可
2010-07-28 12:01:42
-
公稱直徑和外徑有什么關系?外徑是外皮的直徑;公稱直徑不是外徑也不是內徑。如:DN50的管是公稱直徑,它的外徑是多少,見11冊刷油保溫的附錄。
2010-07-28 11:56:14
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看