女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 請教電氣工程中需要套哪些試驗項目,分別是什么設備對應什么實驗?

    問題補充:比如說什么配電箱或柜對應什么試驗,風機對應什么試驗?

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    請教電氣工程中需要套哪些試驗項目,分別是什么設備對應什么實驗? 常用有1、電力電纜、母線試驗,用于10KV電力電纜。2、接地電阻試驗,用于防雷接地的測試。3、送配電裝置系統試驗調整,用于配電室配電柜及箱的帶負荷試驗。備用電源、事故照明、中央信號裝置試驗調整,用于雙電源及帶蓄電池柜的試驗。

    2010-07-27 21:12:50 

  • 2001定額的第九章:電氣設備試驗調整,整章都是講的調試內容。 第九章沒有的內容即為定額安裝子目中已經包含了調試的內容。

    2010-07-28 09:08:45 

  • 電氣工程中需要套接地電阻試驗項目,其他分別按有什么設備對應什么實驗?

    2010-07-27 20:54:57 

  • 請教電氣工程中需要套哪些試驗項目,分別是什么設備對應什么實驗? 答: 3、供電橋回路的斷路器、母線分段斷路器,均按獨立的送配電設備系統計算調試費。 4、送配電設備系統調試,系按一側有一臺斷路器考慮的,若兩側均有斷路器時,則應按兩個系統計算。 5、送配電設備系統調試,適用于各種供電回路(包括照明供電回路)的系統調試。凡供電回路中帶有儀表、繼電器、電磁開關等調試元件的(不包括閘刀開關、保險器),均按調試系統計算。移動式電器和以插座連接的家電設備業經廠家調試合格、不需要用戶自調的設備均不應計算調試費用。 6、一般的住宅、學校、辦公樓、旅館、商店等民用電氣的工程的供電調試按下列規定: (1)配電室內帶有調試元件的盤、箱、柜和帶有調試元件的照明主配電箱,應按供電方式執行相應 的“配電設備系統調試”子目。 (2)每個用戶房間的配間箱(板)上雖裝有電磁開關等調試元件,但如果生產廠家已按固定的常規參數調整好,不需要安裝單位進行調試就可直接投入使用的,不得計取調試費用。 (3)民用電度表的調整校驗屬于供電部門的專業管理,一般皆由用戶向供電局訂購調試完畢的電度表,不得另外計算調試費用。 7、變壓器系統調試,以每個電壓側有一臺斷路器為準,多于一個斷路器的按相應電壓等級送配電設備系統調試的相應項目另行計算。 8、干式變壓器,執行相應容量變壓器調試子目乘以系數0.8。 9、特殊保護裝置,均以構成一個保護回路為一套,其工程量計算規定如下: (1)發電機轉子接地保護,按全廠發電機共用一套考慮。 (2)距離保護,按設計規定所保護的送電線路斷路器臺數計算。 (3)高頻保護,按設計規定所保護的送電線路斷路器如數計算。 (4)零序保護,按發電機、變壓器、電動機的臺數或送電線路斷路器的臺數計算。 (5)故障錄波器的調試,以一塊屏為一套系統計算。 (6)失靈保護,按設置該保護的斷路器臺數計算。 (7)失磁保護,按所保護的電機臺數計算。 (8)變流器的斷流保護,按變流器臺數計算。 (9)小電流接地保護,按裝設該保護的供電回路斷路器臺數計算。 (10)保護檢查及打印機調試,按構成該系統的完整回路為一套計算。 10、自動裝置及信號系統調試,均包括繼電器、儀表等元件本身和二次回路的調整試驗,具體規定如下: (1)備用電源自動投入裝置,按連鎖機構的個數確定備用電源自投裝置系統數。一個備用廠用變壓器,作為三段廠用工作母線備用的廠用電源,計算備用電源自動投入裝置調試時,應為三個系統。裝設自動投入裝置的兩條互為備用的線路或兩臺變壓器、計算備用電源自動投入裝置調試時,應為兩個系統。備用電動機自動投入裝置亦按此計算。 (2)線路自動重合閘調試系統,按采用自動重合閘裝置的線路自動斷路器的臺數計算系統數。 (3)自動調頻裝置的調試,以一臺發電機為一個系統。 (4)同期裝置調試,按設計構成一套能完成同期并車行為的裝置為一個系統計算。 (5)蓄電池及直流監視系統調試,一組蓄電池按一個系統計算。 (6)周波減負荷裝置調試,凡有一個周率繼電器,不論帶幾個回路,均按一個調試系統計算。 (7)變送屏以屏的個數計算。 (8)中央信號裝置調試,按每一個變電所或配電室為一個調式系統計算工程量。 (9)事故照明切換裝置調試,按設計能完成交直流切換的一套裝置為一個調試系統計算。 11、接地網的調試規定如下: (1)接地網接地電阻的測定。一般的發電廠或變電站連為一個體的母網,按一個系統計算;自成母網不與廠區母網相連的獨立接地網,另按一個系統計算,雖然最后也將各接地網聯在一起,但應按各自的接地網計算,不能作為一個網,具體應按接地網的試驗情況而定。 (2)避雷針接地電阻的測定。每一避雷針有單獨接地網(包括獨立的避雷針、煙囪避雷針等)時,均按一組計算。 (3)獨立的接地裝置按組計算。如一臺柱上變器壓有一個獨立的接地裝置,即按一組計算。 12、避雷器、電容器的調試,按每三相為一組計算;單個裝設的亦按一組計算,上述設備如設置在發電機、變壓器、輸、配電線路的系統或回路中,仍應按相應項目另外計算調試費用。 13、高壓電氣除塵系統調試,按一臺升壓變壓器、一臺機械整流器及附屬設備為一個系統計算,分別按除塵器m2范圍執行估價表。 14、硅整流裝置調試,按一套硅整流裝置為一個系統計算。 15、普通電動機的調試,分別按電機的控制方式、功率、電壓等級,以“臺”為計量單位。 16、可控硅調速直流電動機調試以“系統”為計量單位,其調試內容包括可控硅整流裝置和直流電動機控制回路系統兩個部分的調試。 17、交流變頻調速電動機調試以“系統”為計量單位,其調試內容包括變頻裝置系統和交流電動機控制回路系統兩個部分的調試。 18、高標準的高層建筑、高級賓館、大會堂、體育館等具有較高控制技術的電氣工程(包括照明工程),應按控制方式執行相應的電氣調試項目。 19、微型電機系指功率在0.75kW以下的電機,不分類別,一律執行微電機綜合調試子目,以“臺”為計量單位。電機功率在0.75kW以上的電機調試應按電機類別和功率分別執行相應的調試項目。

    2010-07-28 08:20:58 