  • 布板的時候要不要延伸梁?

    看下面的圖。前面2個是在CAD識別出來的梁,我在布置板的時候那個梁沒有伸到與其他梁相交或沒到柱中心,用點布板就會布置2個區域的板或者是非封閉區域了,然后我延伸梁跟其他的梁相交才才可以布置板,這樣做對不對?梁的鋼筋有影響嗎?如果不延伸梁用直線畫板鋼筋量一樣嗎?

    非封閉區域

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    不用,就點布置上去,軟件會識別。 “現在就是梁沒有與梁相交用點布置板的話就能布置兩個區域的板了,所以我要延伸才能布置板,我不懂這樣對不對,”首先要這么說,設計梁在轉角的連接的當然要做延伸處理,這時板就可以用點布置。對于沒有連接的梁,板就要用畫線或者拉框布置。

    2010-07-25 10:55:15 

  • 最好是延伸梁,這樣可以板可以用梁的智能布置。 你的做法是對的。 梁延伸后需要再次識別支座。 如果不用延伸,可以用畫直線或矩形的方法。 梁延伸或者拉伸后,要重新識別支座,否則會按原來識別的支座進行計算。

    2010-07-25 10:56:11 

  • 布板的時候要不要延伸梁?看下面的圖。前面2個是在CAD識別出來的梁,我在布置板的時候那個梁沒有伸到與其他梁相交或沒到柱中心,用點布板就會布置2個區域的板或者是非封閉區域了,然后我延伸梁跟其他的梁相交才才可以布置板,這樣做對不對?梁的鋼筋有影響嗎?如果不延伸梁用直線畫板鋼筋量一樣嗎? 2個是在CAD識別出來的梁,在布置板的時候那個梁沒有伸到與其他梁相交或沒到柱中心,用點布板就會布置2個區域的板或者是非封閉區域了,延伸梁跟其他的梁相交才才可以布置板,這樣做對與不對要看施工圖紙是怎么標注的,如果施工圖紙標注的梁是與其它梁相交那就是對的,這樣做梁的鋼筋是不會受影響的,如果不延伸梁用做輔助直線畫板,板的鋼筋量是一樣的。

    2010-07-25 11:25:55 

  • 如果梁梁未相交,最好延伸梁使其相交,這樣才能點畫板

    2010-07-26 08:11:55 