qinqin 2024-06-19 13:29:31 | 湖南省 安裝 | 388查看 3回答
電纜終端頭有沒有截面面積的劃分?WDZYJY-3×2.5需要算兩個電纜終端頭嗎?
2024-06-19 13:33:44 補充
審計方說截面面積16mm2以上才能算是電纜終端頭,16mm2以下不能算,銅鼻子都沒有,直接插進配電箱。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
這么小的電纜不需要做電纜頭
2024-06-19 13:33:38
-
一根電纜二個終端頭
2024-06-19 14:37:59
-
需要計算(無銅端子電纜終端頭)。16mm2以上計算的是有銅端子電纜終端頭,
控制電纜更小,一樣要計算控制電纜頭。
按計算規則說事,不能按投機取巧說事。
首次提交 2024-06-19 16:11:13 最近修改2024-06-19 16:14:23 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看