  • 建安材料材質變換怎么套定額?

    平焊法蘭的公稱壓力等級由原來的PN20變更為PN10。 但是我套《重慶市安裝工程單位基價表》第六篇第四章“法蘭安裝”的碳鋼平焊法蘭(電弧焊)的子目時,發現未計價材料為“低中壓碳鋼平焊法蘭”,這樣的話,平焊法蘭的公稱壓力由PN20變為PN10應該不會改變所套的定額。但是,同規格PN20的平焊法蘭和PN10的平焊法蘭價格不一樣,我在廣聯達中應該怎樣調整。 PS:我做的設計變更的預算。
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    平焊法蘭的公稱壓力由PN20變為PN10應該不改變所套的定額。但是,同規格PN20的平焊法蘭和PN10的平焊法蘭價格要套變更后的PN10的平焊法蘭價格。在廣聯達中直接調整主材單價,其余不變

    2010-07-24 15:09:03 

  • PS:我做的設計變更的預算 1、你只把材料差價部分 給調一下就行 2、或者把原來預算值中的PN20的造價全都扣減 然后在從新按照PN10 套定額 (如果你是施工單位 建議你采用第一種方法 )