匿名用戶 2010-07-23 17:44:20 | 廣東省 其他專業 | 449查看 6回答
貫通搭接問題
請問如圖,貫通筋在上面與負筋有個搭接區,是做什么的? 在其它圖集上還看到:上部貫通筋在跨中1/3內搭接,下部貫通筋在柱節點1/4跨內搭接。請高手指教?。?!謝謝
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納請問如圖,貫通筋在上面與負筋有個搭接區,是做什么的? 答:這個搭接區時是支座負筋與架力筋的搭接,一般長度15D。 上部貫通筋在跨中1/3內搭接,下部貫通筋在柱節點1/4跨內搭接 答:這是上部貫通筋和下部貫通筋的允許搭接區域。是兩個概念。 請問,下部貫通筋是在柱節點內錨固搭接還是在柱節點1/4跨內搭接,謝謝 答:下部貫通筋是在柱節點1/4跨內搭接。
2010-07-23 18:32:07
-
這個是規范規定的,G101圖集有詳細說明. 上部1/3是搭接區的長度,下部1/4也是搭接區的長度. 這個設計是非常嚴格且經過實踐檢驗的數據. 在算量時,廣聯達已經把G101圖集全部內置在軟件里面了, 我們只要按圖紙輸入就可以了,細節沒有經歷可以不管它.
2010-07-25 06:24:15
-
在圖集上看到的那個搭接是架力筋與支座筋的搭接點,上部通長筋也可在這里搭接。
2010-07-24 10:39:19
-
是現場下料用的搭接位置,只能在1/3內搭接,其他位置不能設置搭接接頭! 當直徑大于28時,有些梁太長,沒辦法在1/3處搭接是,可以在跨中搭接一次,但是得錯開接頭位置,一般要求得是機械連接!
2010-07-23 17:49:09
-
你看到的那個搭接區是架力筋與支座筋的搭接,搭接長度是150mm
2010-07-23 18:01:54
-
請問如圖,貫通筋在上面與負筋有個搭接區,是做什么的? 在其它圖集上還看到:上部貫通筋在跨中1/3內搭接,下部貫通筋在柱節點1/4跨內搭接 這是貫通筋允許開始搭接的位置,允許搭接的范圍是梁凈跨的2/3這個區域。 請問2/3是在圖集多少頁有注明啊 圖紙沒有明確注明2/3,但明確注明在左右支座的1/3區域內不能接頭,除去左右支座的1/3,就剩下2/3的區域可以接頭了。
2010-07-23 18:26:39
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看