重新回歸 2024-06-04 09:39:35 | 廣東省 土建 | 208查看 5回答
老師們,圈梁這樣設置對嗎
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
箍筋位置不輸入,在拉筋處輸入
2024-06-04 09:40:53
-
你好,設置的沒有問題,就是那個箍筋的型號,你在圖紙中在確認哈。
2024-06-04 09:41:02
-
單支拉筋不應該在箍筋輸入,在鋼筋業(yè)務屬性-其他箍筋手算輸入
2024-06-04 09:41:04
-
肢數是1,目前是2,需要修改
然后還要調整混凝土等級和梁頂標高
2024-06-04 09:41:59
-
箍筋修改支數就行了、
2024-06-04 12:02:40
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看