晃點 2024-05-31 10:58:44 | 北京市 土建 | 275查看 1回答
北京市房屋修繕定額腳手架
主廠房一層:建筑高度13.29米,附樓三層:建筑高度13.29米,首層高度4.2米。二層、三層高度3.3米,請教老師該工程如何套取腳手架合適??
2024-06-01 07:26:25 補充
這樣套腳手架有什么問題嗎?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
北京房修的腳手架,是按方案計算的。
對應部位的做法,使用一次,套一次
使用費,這個應當是按租賃計算的,你沒有套天數,建議重點檢查一下
滿堂腳手架計算后,不再計算對應房間的墻面腳手架
你這還少外墻腳手架,
附樓滿堂腳手架,你查一下定額說明,估計只能算一樓的,
首次提交 2024-06-05 09:45:16 最近修改2024-06-05 09:45:36 (修改過1次)