  • 鋼筋搭接應該如何設置

    我想請問一下,如下鋼筋搭接應該如何設置,一般圖紙上說要求機械連接或焊接應該選用哪種連接方式,圖片上我設置的對嗎,對于鋼筋搭接設置我不太懂,能給我講解一下嗎,謝謝! 柱、梁、墻主筋優先采用機械連接或焊接,焊接接頭面積率應≤50%。若采用搭接(d≤25mm),梁板及墻類構件搭接接頭面積率宜≤25%,搭接長度≥1.2LaE;柱(暗柱)類構件搭接接頭面積≤50%,搭接長度≥1.4LaE;所有鋼筋LaE均須≥250mm,其中LaE為鋼筋的最小錨固長度。所有接頭均須按規范要求錯開,機械連接或焊接接頭間距須≥35d且≥500mm;搭接接頭間距≥1.3倍搭接長度。柱(暗柱)鋼筋接頭最低點距柱端不宜小于柱截面長邊尺寸,且宜在樓板面以上750mm處。直徑d≥28縱筋、首層及以下樓層豎向構件中d≥25縱筋、框支柱和框支梁縱筋采用機械連接時,框支柱、框支梁、一層及以下豎向構件采用Ⅱ級機械連接接頭;其它部分采用Ⅲ級接頭。

    框支柱

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    鋼筋搭接形式是根據圖紙要求選擇確定,你設置的 是正確的。

    目前鋼筋一般情況是大于16直徑的鋼筋采用直螺紋套筒連接的較多。Ⅱ級機械連接接頭;Ⅲ級接頭是根據工程使用的鋼筋級別確定。

    2014-04-04 09:37:56 

  • 你設置的 是正確的呀;

    2014-04-03 09:52:01 

  • 鋼筋機械諒解方式根據圖紙要求選擇確定。目前工程鋼筋直徑16mm以上采用直螺紋套筒連接的較多。Ⅱ級機械連接接頭;Ⅲ級接頭是根據工程使用的鋼筋級別確定。