  • 地暖施工問題

    干管通分集水器埋地支管是否需要做保溫隔熱層,鋼絲網,保護層等?還是直接引過去就行了?也就是說從干管開始到分集水器部分埋地管只要直接引管就可以了是嗎?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    分戶支管至分集水器部分施工按采暖管道埋地敷設做法:留槽、保溫填料、面層。不需要按地暖管施工。

    2010-07-19 14:33:50 

  • 經過室內部分做法同地暖做法,應該考慮保溫

    2010-07-20 08:14:31 

  • 應該是都要保溫等的

    2010-07-19 14:28:40 