  • 電氣專業,管的敷設方式是明敷,有吊頂,那么明配管的高度應該按吊頂高度算還是怎么算

    這部分吊頂內的明配管需要算支架嗎

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 吊頂內
    需要算支吊架

    2024-05-21 09:56:05 

  • 吊頂內明配一般按梁下敷設考慮,明配均需計算支吊架
    回答正確請采納并點贊,因為每一個人都是免費服務

    首次提交 2024-05-21 09:58:33  最近修改2024-05-21 09:59:15 (修改過1次)

  • 吊頂內的線管敷設高度按結構頂計算,套明敷定額不用支架。

    2024-05-21 09:59:02 

  • 吊頂內高度

    2024-05-21 10:03:32 

  • 明配管定額子目含管卡(固定電線管)。

    如果吊頂內明配管設計要求采用支吊架固定電線管的,支吊架制作安裝應另行計算。