匿名用戶 2010-07-18 21:02:16 | 河北省 土建算量GCL2013 | 561查看 3回答
在圖形2008軟件中畫加氣砼砌塊墻的問題
加氣砼砌塊墻在2008中畫,請問里面考慮了小磚的數量了嗎?還有灰縫?還有上面留的十公分的伸縮縫? 還有衛生間的砼止水帶怎么畫?套什么定額呢?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納加氣砼砌塊墻在2008中畫,請問里面考慮了小磚的數量了嗎?還有灰縫?還有上面留的十公分的伸縮縫? 答:你說的這些包含在砌塊定額里的,你可以看一下材料分析表,圖形里只計算砌體的工程量即可 還有衛生間的砼止水帶怎么畫?套什么定額呢? 答:使用圈梁來代替并套用圈梁子目 但是實際砌的加氣塊比算的少很多啊 我感覺它是不是沒考慮那么多小磚呢? 答:定額里考慮的不可能和實際用量相等的,因為實際要根據墻體的長度和高度和門窗跺的大小的,還有就是同一面墻,采用不同的組砌方法,磚的用量還不一致呢,定額用量只是平均用量 但是如果我想求出工地現場的實際用量,如果看定然的含量是不是不行呢?那我該怎么求出現場的實際用量呢? 答:你要準確的出量就得結合現場和技術人員實際數量。要是計劃用量的話,可以參照定額分析用量
2010-07-18 21:07:51
-
考慮了砌磚縫的
2010-07-18 21:12:57
-
加氣砼砌塊墻在2008中畫,請問里面考慮了小磚的數量了嗎?還有灰縫?還有上面留的十公分的伸縮縫? 你說的這些因素,你在手工計算工程量時也要去考慮嗎? 軟件計算工程量程序是和手工一樣的 還有衛生間的砼止水帶怎么畫?套什么定額呢? 衛生間的砼止水帶yong 畫全梁構件繪制。套圈梁定額 計算實際現場用量,可以在計價軟件中套用定額,做材料分析計算出的材料量,定額內的含量已經考慮了灰縫和損耗
2010-07-18 21:36:16
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看