  • 河北定額,插座安裝定額的輔材分析為2.5平方的線,實際為4平方可以換算嗎?

     河北定額中,15A以內插座安裝的定額分析出的輔材電線為2.5平方,30A以內插座安裝的定額分析出的輔材電線為6平方,實際設計施工回路接線為4平方,請問,我可以套用15A以內插座安裝定額換算修改輔材電線為4平方嗎?還是說定額綜合考慮不能更改?

    定額換算

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 可以更改

    2024-05-17 11:24:08 

  • 定額綜合考慮的不能更改。

    2024-05-17 11:25:57 

  • 輔材可以不用改,因為?平方電線的定額中已經考慮了接線盒預留部分。

    2024-05-17 11:33:30 

  • 定額給定的這些輔助材料不用換算。

    2024-05-17 11:54:02 