123 2024-05-17 10:19:10 | 廣東省 安裝 | 157查看 6回答
各位老師
圖一中擋煙垂壁如何計算?圖二和圖三手提式滅火器 需要帶 滅火器箱嗎?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
擋煙垂臂1.5高,乘以長計算。圖中滅火器應該在消防箱下方放置,不用另加箱子。
2024-05-17 10:21:40
-
擋煙垂壁計算 其安裝面積
是否放置在滅火器箱 設計說明會說明的
2024-05-17 10:21:47
-
圖一擋煙垂壁按米計算,圖二是消火栓箱里的滅火器,圖三是滅火器箱帶兩個滅火器
2024-05-17 10:22:05
-
擋煙垂壁按米或平方米計算
圖二滅火器裝在消防箱內
圖三一般需要滅火器箱
2024-05-17 10:22:40
-
擋煙垂壁長度*高度按面積計算,圖3需要箱子,圖2看消火栓箱多大,1800左右高的箱子,滅火器是放進消火栓箱內的。1000左右高的放不進,需要單獨用箱子裝。
2024-05-17 10:24:56
-
一、(層高-5.4m)×長度
二、滅火器置放在消火栓箱內,不得計算滅火器箱。
三、滅火器置放在墻邊地上,不得計算滅火器箱。
2024-05-17 15:01:00
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看