別問,問就是喜歡GQI 2024-05-15 02:02:51 | 廣西壯族自治區 土建 | 1184查看 5回答
有梁板的模板支模高度
有梁板的模板支模高度按梁還是按板取呢?
比如層高3.9m, 梁高0.7m,板厚0.12m。
在GTJ里面梁的定義做法套的有梁板模板的模板支模高度是“層高-梁高”=3.2m呢,還是說梁和板套的有梁板模板的支模高度都是按“層高-板厚”=3.78m呢?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
都是按層高-板厚,定額計算規則說的很清楚
2024-05-15 08:17:23
-
現澆混凝土有梁板的板下梁的模板支撐高度,自地(樓)面支撐點計算至板底,執行板的支撐高度超高子目。山東省的
2024-05-15 05:21:53
-
按“層高-板厚
2024-05-15 08:03:38
-
像這個模板支撐超高,都是按層高減去樓板厚度所得的高度計算超高費。
2024-05-15 08:07:05
-
一般按層高的,具體查看當?shù)囟~說明看看
2024-05-15 08:18:26
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看