每文 2024-05-10 14:52:00 | 湖南省 安裝 | 247查看 1回答
冷水管采用泡沫橡塑管殼進行保溫隔熱,保溫層厚度35mm,外包金屬薄板保護層
冷水管均采用泡沫橡塑管殼進行保溫隔熱,保溫層厚度35mm,外包金屬薄板保護層
請問這個保護層是用管道的保溫面積算?還是用管道的外表面積算?
這個外包金屬薄板保護層一般是用的鋁板嗎?還是用的什么金屬薄板?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1.用管道的保溫面積計算體積;2,金屬保護層用保溫層的面積計算;3.金屬保溫層的材質要根據圖紙要求,鍍鋅鐵皮、鋁板都可以使用的。
2024-05-10 15:03:16