小魚人 2010-07-16 09:31:40 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1231查看 3回答
屋面框架梁代替了門窗洞口上的過梁,這種情況下我還需要再畫一遍過梁嗎?
門窗洞口上面就是框架梁,如果再畫一遍過梁是不是就重復(fù)了?另外軟件在計算時將穿過洞口上方的框架梁算成什么梁呢,還是依舊按框架梁算?請高人指點!
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納門窗洞口頂部是框架梁或梁,都不用再設(shè)置過梁了;穿過洞口上方的框架梁還是按框架梁計算 這就得看標高位置了,如果標高重合,不用重畫,如果標高不同,就得畫了
2010-07-16 09:34:32
-
布置過梁時,先計算下,窗臺高度+梁高,如果已經(jīng)等于層高了,那就不用再布置過梁
2010-07-16 09:38:41
-
如果有梁替代了過梁,那就不用算過梁的梁了,但是你用軟件布置上去,軟件會自動考慮的,你試試就知道的
2010-07-16 10:03:36
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看