Z 2024-05-07 10:40:32 | 廣東省 安裝 | 300查看 2回答
消防報警接線方式
請問各位老師,現場施工消火栓按鈕,聲光報警這些消防報警設備的接線是否一定需要一進一出才行,不能在頂端做接線盒引出一路線路就可以?能否有現場施工圖賜教,謝謝。
如果要一進一出的原理又是什么,請有經驗的老師不吝賜教。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
是在頂端做接線盒引出一路線路就可以
2024-05-07 10:43:08
-
消防按鈕只有報警和聯動之分,沒有一進一出的說法吧,你想知道具體原理可以去看14X505-1 《火災自動報警系統設計規范》圖示。
2024-05-07 10:44:11
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看