南邦造價 2015-02-24 10:08:07 | 海南省 計價軟件GBQ4.0 | 2326查看 1回答
橋架配線定額單位和電力配電的問題
1、橋架內的線或電纜要算橋架配線,在海南定額中有“線槽配線”但后面的單位是“100m單線”,那請問比如說橋架里的是NH-KVV-5*1.5的控制電纜,那其線槽配線的工程量難道要乘以5嗎,乘以5不是錯了嘛.我假設里面的不是KVV電纜,就是BV線,在施工的時候我見過師傅們是把多根BV線擰成一根來穿線,比如說BV-5*1.5,實際上穿一次就夠了。那這個工程量我就不乘以倍數了,因為算量的時候KVV不用乘,BV已經乘以倍數了,那我就入實際工程量就可以了吧? 2、設計說明中提到“電源分界點為負一層高壓配電室電源進線柜內進線開關的進線端。”請問這句話的意思是不是說進線端以內的為室內線路,以外的為室外線路? 3、 10/0.4KV、220/380V電力配電系統,請問這個是不是說,從室外高壓電引過來三根火線并稱一根電纜電壓為10千伏;然后電纜可能會經過手孔井或直接埋地進入建筑物,到達變配電室降壓為0.4千伏,然后動力線路輸出的為380v,非電力線路電壓輸出為220v,請問這么理解對嗎?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、橋架內的線或電纜要算橋架配線,在海南定額中有“線槽配線”但后面的單位是“100m單線”,比如說橋架里的是NH-KVV-5*1.5的控制電纜,那其線槽配線的工程量不要乘以,實際上穿一次就夠了。那這個工程量就不乘以倍數了,就按實際工程量就可以了。
2、設計說明中提到“電源分界點為負一層高壓配電室電源進線柜內進線開關的進線端。”這句話的意思是說進線端以內的為室內線路,以外的為室外線路。
3、 10/0.4KV、220/380V電力配電系統,這個是說,從室外高壓電引過來三根火線并稱一根電纜電壓為10千伏;然后電纜可能會經過手孔井或直接埋地進入建筑物,到達變配電室變壓后出線為0.4千伏,然后動力線路輸出的為380v,非電力線路電壓輸出為220v,這么理解對的。
2015-02-24 17:59:38
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看