  • 負筋分布筋問題

    負筋伸入梁內(就是跨板負筋在梁內的那一邊),假設分布筋圓6間距200,請問我布置分布筋的時候,在梁內錨固的負筋彎頭處用不用放分布筋(把1~2根分布筋串到梁麗和負筋綁起來)。 算根數的時候,是兩梁邊距離/200+1,還是彎頭到另一側梁邊/200+1
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    分布筋在梁內就不用放了,應該用,是兩梁邊距離/200+1,也就是梁的內邊,

    2010-07-15 13:05:49 

  • 負筋分布筋不一定要在梁內錨固,一般是布置至負筋的部位錨固15D

    2010-07-15 13:06:48 

  • 負筋伸入梁內(就是跨板負筋在梁內的那一邊),假設分布筋圓6間距200,請問我布置分布筋的時候,在梁內錨固的負筋彎頭處用不用放分布筋(把1~2根分布筋串到梁麗和負筋綁起來)。 算根數的時候,是兩梁邊距離/200+1,還是彎頭到另一側梁邊/200+1 梁內不布置分布筋。算根數的時候,是兩梁內邊距離/200+1

    2010-07-15 13:07:08 