  • 預應力管樁施工前土方要求

    預應力管樁設計頂標高-3至-4m,原地面標高-0.2m,請問:1、施工前是否需要開挖至設計樁頂標高?如開挖至設計樁頂標高,是挖到較高面-3m、還是挖至較低面-4m?2:如不需開挖直接先打樁,樁頂到原地面標高處距離是否是按送樁計算?3、如打完樁后再挖土,是否所有土方按挖樁間土計算?還是樁頂多少范圍內按樁間土?求大神們指教

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    1、施工前是否需要開挖至設計樁頂標高?【都可以的】如開挖至設計樁頂標高,是挖到較高面-3m、還是挖至較低面-4m?【是較高面】2:如不需開挖直接先打樁,樁頂到原地面標高處距離是否是按送樁計算?【是的】3、如打完樁后再挖土,是否所有土方按挖樁間土計算?還是樁頂多少范圍內按樁間土?【是樁頂500以內計算為樁間土】