匿名用戶 2010-07-14 21:03:00 | 北京市 其他專業 | 814查看 4回答
安裝問題
1如果圖紙只給出“防水套管”;那怎么區分是柔性防水套管還是剛性防水套管? 2,給水管、排水管、雨水管如果都是金屬管,哪些管道需要刷漆和保溫?(如果是塑料管,又有哪些需要刷漆和保溫?) 3,塑料管熱熔連接的管件,怎么計算?定額中沒有這個含量;可以參照“室內PVC-U給水管接頭零件”嗎? 4,給水管在“建筑面層內敷設“是指在什么地方敷設?”建筑面層“是指哪里? 5,排水系統和雨水系統在,如果圖紙沒有說明,那排水管和雨水管將水排到室外后就不進行計算了嗎?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1如果圖紙只給出“防水套管”;那怎么區分是柔性防水套管還是剛性防水套管? 答;1;看工程的防水等級,如等級高就用柔性防水套管,不高的就用剛性防水套管。2;出戶是鋼管的可用鋼性的,是塑料管就必須用柔性的。 2,給水管、排水管、雨水管如果都是金屬管,哪些管道需要刷漆和保溫?(如果是塑料管,又有哪些需要刷漆和保溫?) 答1;鍍鋅鋼管不用刷油,鑄鐵管做防腐處理,塑料管不刷油,給水熱水管不論是鋼管還是塑料管均需要做保溫。 3,塑料管熱熔連接的管件,怎么計算?定額中沒有這個含量;可以參照“室內PVC-U給水管接頭零件”嗎? 答1;一般的PP-R熱熔管,定額里給了管件的數量,鋁襯和穩態管定額里沒有給,就要自己按照實際發生量來套定額了,不可以參照“室內PVC-U給水管接頭零件” 4,給水管在“建筑面層內敷設“是指在什么地方敷設?”建筑面層“是指哪里? 答;混凝土基層以上,砂漿以下。 5,排水系統和雨水系統在,如果圖紙沒有說明,那排水管和雨水管將水排到室外后就不進行計算了嗎? 答;計算到室外第一個排水井或雨水井,也可以計算到墻外1.5米。
2010-07-16 15:56:34
-
1、有振動設備的地方,比如水泵的位置用柔性防水套管,其余部分的用剛性防水套管。 2、只要是金屬管均需要刷油。塑料管不需要刷油。 3、塑料管的管件已在定額中包括了,不需要另行計算。 4、在建筑面層敷設是指在地面裝修層中敷設,比如地暖管就是。 5、排水管和雨水管到室外第一個排水井,如果沒有標識排水井,算到外墻外皮線外1.5米,按室內的管道套定額。
2010-07-14 21:23:09
-
1如果圖紙只給出“防水套管”;那怎么區分是柔性防水套管還是剛性防水套管? 詳詢設計院。 2,給水管、排水管、雨水管如果都是金屬管,哪些管道需要刷漆和保溫?(如果是塑料管,又有哪些需要刷漆和保溫?) 是否刷漆和保溫要根據圖紙設計要求 3,塑料管熱熔連接的管件,怎么計算? 這部分一般是包含到了定額含量中。 如果定額中沒有這個含量,可以自行根據實際數量測算含量補充進去
2010-07-14 21:10:03
-
你查看一下圖紙說明,一般圖紙說明會標注套管的圖集號
2010-07-15 08:13:35
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看