    有一個審核項目,我方是審核單位,我們按照電纜(4*240)測量的實際凈長+工作井豎向高度+1m預留長度審核的該工程量,后施工單位回復工作井內盤圈有4m*2個井共計8m要加上去,請問下,設計中未表示要盤圈,這個是正常施工一定要做的還是怎么樣,需要給施工方這個量嗎

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    按計算規則這個是沒有的,但有總長2.5%的系數,還有出配電箱和連接設備都有預留。

    2024-04-24 08:37:38 

  • 辦理簽證

    2024-04-24 08:37:45 

  • 一般甲方要求要留存部分,便于電纜頭出現問題時維修使用,但應該出具簽證予以確認。

    2024-04-24 08:46:58 

  • 有簽證才給。即;是甲方要求預留的。才給。