  • 已采納
    一般都按建筑面積計算綜合腳手架就行了,不單獨計算剪力墻的腳手架的, 電梯井底板套砼墊層 1.綜合腳手架中已包括了基礎、內外墻砌筑、現澆框架混凝土、現澆混凝土電梯井壁、內外裝飾、地下室墻防水、預制構件安裝及金屬構件安裝等所需的各種腳手架。 若建筑物的主體與內外裝飾由不同單位施工時,用于主體工程的腳手架套用本章單項腳手架相應項目,用于內外裝飾工程的腳手架套用B.7腳手架工程中的相應項目。 2.按綜合腳手架計算時,有下列情況者,另加相應單項腳手架。 (1)底面積超過4m2或深度1.5m以上的設備基礎。 (2)高度超過1.2m的室內管溝墻。 (3)電梯安裝。 (4)依附斜道。 3.綜合腳手架中多層建筑的層高是按3.6m以內考慮的。當層高超過3.6m時,應增加綜合腳手架費用。綜合腳手架增加費以層高超過3.6m的建筑面積(不包括單獨出現的樓梯間頂層休息平臺至屋面高度超過3.6m的面積)套用該工程綜合腳手架項目并乘以下表系數計算。 層高 3.6m<層高≤5.0 m 5.0m<層高≤5.8m 5.8m<層高 系數 0.4 0.6 0.8

    2010-07-13 08:13:34 

  • 計取了綜合腳手架的工程,內墻剪力墻不在計算腳手架的。

    2010-07-13 08:10:59 

  • 砼都已經套砼運輸?,腳手架只用在砌筑跟裝修上面,不能用在剪力墻。 電梯井底板套什么子目,看底下是什么基礎,如果底下是筏板基礎,就套筏板基礎。

    2010-07-13 08:40:06 

  • 電梯井底板套什么子目是一塊伐板 內墻剪力墻不在計算腳手架的

    2010-07-13 08:13:58 