南邦造價 2015-03-01 20:24:53 | 海南省 計價軟件GBQ4.0 | 1491查看 2回答
電纜豎直敷設和指示燈安裝高度以及應急燈的問題
1、電纜在強電間中通過梯式橋架垂直敷設到頂層,請問這個是不是屬于“豎直通道敷設”如果是,那應該不能直接套電力電纜敷設定額,那請問該套什么定額? 2、圖1中疏散指示燈有兩個安裝高度,分母0.5,分子2.5,這兩個都是安裝高度,那請問就疏散指示燈來說,哪個是距地0.5,哪個距地2.5呢,這個怎么取分呢? 3、圖2中圓圈內的是事故照明配電箱,請問其事故照明的電力來源于哪里,是柴油發電機嗎,還是其他什么東西? 4、請問帶備用電源的燈具,其接線端口是不是有三個?即除了火線零線外,是不是還要有接從事故照明配電箱引出來的備用電源線?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、電纜在強電間中通過梯式橋架垂直敷設到頂層,請問這個是不是屬于“豎直通道敷設”如果是,那應該不能直接套電力電纜敷設定額,那請問該套什么定額??
答:是的,電纜豎直通道敷設有專用定額子目,其他的系數跟水平敷設系數是一樣的,五芯電纜定額乘以1.3的系數;
2、圖1中疏散指示燈有兩個安裝高度,分母0.5,分子2.5,這兩個都是安裝高度,那請問就疏散指示燈來說,哪個是距地0.5,哪個距地2.5呢,這個怎么取分呢??
答:沿墻壁裝是0.5,鏈吊式式是2.5,具體區分就是看安裝的位置;
3、圖2中圓圈內的是事故照明配電箱,請問其事故照明的電力來源于哪里,是柴油發電機嗎,還是其他什么東西?
答:一般雙電源一路來自配電室一路來自發電機組
?4、請問帶備用電源的燈具,其接線端口是不是有三個?即除了火線零線外,是不是還要有接從事故照明配電箱引出來的備用電源線?
答:一般應急電源燈是4根線,一根正常照明火線,N線、PE線、還有一根是在發生火災時的強起線
2015-03-01 20:50:22
-
1、電纜在強電間中通過梯式橋架垂直敷設到頂層,請問這個是不是屬于“豎直通道敷設”如果是,那應該不能直接套電力電纜敷設定額,那請問該套什么定額?
回復:有關豎直通道的解釋各地略有不同,如果你們那里才有全統解釋,那么應該屬于;如果是山東的則不屬于;如果是,直接執行數值通道子目即可;
?2、圖1中疏散指示燈有兩個安裝高度,分母0.5,分子2.5,這兩個都是安裝高度,那請問就疏散指示燈來說,哪個是距地0.5,哪個距地2.5呢,這個怎么取分呢?
回復:一般沿墻安裝的事距地0.5米,如果懸掛安裝的一般是2.5米,這需要結合設計圖紙的具體部位確認;
3、圖2中圓圈內的是事故照明配電箱,請問其事故照明的電力來源于哪里,是柴油發電機嗎,還是其他什么東西?
回復:應該來自應急照明箱,對照一下系統圖結合平面圖看看;
4、請問帶備用電源的燈具,其接線端口是不是有三個?即除了火線零線外,是不是還要有接從事故照明配電箱引出來的備用電源線?
回復:一般設計應該是四根線,看看系統圖確認吧;
2015-03-01 20:55:37
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看