XX 2024-04-12 11:23:47 | 廣東省 安裝 | 820查看 4回答
敷設方式
Cc跟sce敷設方式的電線管都是沿著頂層樓板(既層頂標高)敷設的嗎,還是要通過吊架在吊頂處高度的位置敷設?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
sce是板下吊頂內敷設
2024-04-12 11:24:57
-
Cc【板內暗敷設】跟sce【天棚板下明敷設】
2024-04-12 11:25:24
-
SCE 是吊頂內敷設
cc 暗敷設在屋面或頂板內
2024-04-12 11:25:34
-
1、SC 穿鋼管敷設,即穿線時,要用鋼管或鍍鋅鋼管;
2、CC 沿樓頂頂棚敷設,即在頂棚或吊頂上敷設線纜;
3、FC:沿樓板地面敷設,即在地板或地面下敷設線纜;
4、 WC:沿墻墻內敷設。
電氣設計施工圖中常用線路敷設方式:
1、SR:沿鋼線槽敷設;
2、BE:沿屋架或跨屋架敷設;
3、CLE:沿柱或跨柱敷設;
4、WE:沿墻面敷設;
5、CE:沿天棚面或頂棚面敷設;
6、ACE:在能進入人的吊頂內敷設;
7、BC:暗敷設在梁內;
8、CLC:暗敷設在柱內;
9、ACC:暗敷設在不能進入人的頂棚內;
10、SCE:吊頂內敷設,要穿金屬管。2024-04-12 11:28:02