稻草人 2024-04-10 22:47:14 | 湖南省 市政 | 1141查看 2回答
請教一下,關于不同井深與井筒的問題。
1、管內底埋深2米,500的混凝土雨水管,套用定額定型井3.5m內,但圖集中井室高度為D+2400,已超過了深埋,是否套錯定額。
2、按上面的數據,混凝土井筒增減 混凝土檢查井井筒 每增減0.2m如何計算?
3、井深是井蓋頂到井內底的深度嗎?
非常感謝!
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
超過了深埋的,就可以用每增減0.2m的定額子目進行 調整,井深是井蓋頂到井內底的深度。
2024-04-11 07:21:00
-
1、管內底理深與圖集不沖突,埋深是可以調整的,管道埋深根據設計管內底標高計算既可。如果設計井深超過3M,套3.5M內沒錯.
2、井筒增減是對實際井深與定額子目井深的調整,如實際井深3.35M,調整為(3.5-3.35)/0.2=0.75,套井筒增減工程量為-0.2*0.75,如實際井深為3.15M,調整為(3.5-3.15)/0.2=1.75,套井筒增減工程量為-0.2*1.75
3、理解正確。
首次提交 2024-04-11 11:41:56 最近修改2024-04-11 11:42:30 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看