dakuaitou 2010-07-09 14:55:33 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1167查看 2回答
非框架梁的疑問
問題描述: 如下附圖1,為剪力墻結構中的非框架梁,尺寸300*400,凈跨長度為1200mm; 兩段支座為T形暗柱,暗柱寬300(與梁相接處),暗柱總長2000(也就是附圖3中梁計算式中的【支座寬】)。 問題1:如附圖2中我設置的非框架梁錨固進剪力墻的錨固長度按Lae計算,可是軟件為什么還按照附圖3的公式計算呢? 問題2:附圖4中,注5:縱筋在端支座處伸至對邊再彎折15d是否適用于我附圖的這種節點(支座為較長的墻)?因為即便【框架?剪力墻】這種剛接節點都沒有如此高的要求,而【非框架梁-剪力墻】這么一個鉸接的節點卻要高于框架梁?明顯不合理!個人認為這個節點是基于主次梁節點設計的(一般主梁寬度不會如此的“較大”,伸至不會大于0.4Lae),其意圖強調“要伸至主梁邊,而不是取0.4Lae即可”,也就是說不適用于我附圖這種較大支座寬度的情況。那么預算上這種較大支座寬的情況應該按什么形式計算錨固長度呢?請給出依據! 3、附圖4中注1,非框架梁端支座為剪力墻時,負筋伸出支座應取Ln/3,軟件中如何處理?問題補充:請答題者留意我的繼續提問
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
應該在計算設置中的結點設置里修改。
2010-07-09 15:02:55
-
問題1:你在暗柱范圍內沒有設置剪力墻,我設置剪力墻之后,重新識別支座,計算結果如圖。 問題2:目前在理論界對于梁的支座為剪力墻(平行或垂直)時的節點構造并沒有統一的認識。所以依據現有傳統做法都是按照KL(WKL)進支座lae、L進支座15d(弧形梁為la)來施工的。 問題3:非框架梁端支座為剪力墻時,負筋伸出支座應取Ln/3,應該是非通長筋,軟件默認的就是一排Ln/3,二排Ln/4,不用特別處理。如果想更改,如圖,非框架梁也一樣。 問題3:我記錯了,你是對的。不過非框架梁軟件默認的就是按平法設置的,如圖。 問題2:沒有依據,因為理論界尚未統一認識,此做法只是傳統做法。 問題1:你可以畫不配鋼筋的同暗柱同厚的剪力墻。 有什么疑問GID7466138即時溝通。 你整個一笨蛋! 不會自己修改計算設置啊!你把是Ln/3的梁構件本身的的計算設置修改不就可了!在這里費什么話!不都告訴你了用GID7466138即時溝通嗎?看不懂??! 我一個外行,自然沒有什么專家風范。再說是你一直向我繼續提問的!
2010-07-09 16:22:38
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看