望泓 2010-07-08 12:06:03 | 北京市 其他專業 | 1014查看 3回答
電氣定額解釋
1臺低壓電容柜補償柜中有10臺電容器,套電氣調試定額 (電容器調試 ≤1kV 組)工程量是1組還是10組? 低壓開關的檢修,套定額如何套用?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
應該為一組。
2010-07-08 14:11:46
-
應為一組(臺),在含量中改成10臺。
2010-07-08 17:45:19
-
9-39 套 10臺 9-40 套 1臺 二者的調試內容不一樣,不重復,應分別計取。
2010-07-09 17:05:31
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看