在線提問假設二層層
假設二層層高為4.7m,各層板厚均為100mm,則二層凈空高度為4.6m,按照板超高模板規(guī)則超高于3.6m正好1m(都用默認設置超過3.6m足1m計算的測試)。如此時將一層頂板降下100mm,則凈空高度變成4.7m,即可計算板超高模板面積。但是將情況轉變到負一層層高為4.7m,再將基礎層的板(負一層底板)降下100mm(凈高也是4.7m),則軟件不會計算此負一層頂板的超高模板面積。由于很多工程的地下室底板都是隨坡的,很有可能導致負一層局部有超高,局部沒有超高的情況,而軟件負一層的板的超高模板面積不能隨基礎層的板的標高調整而自動計算(軟件就是不給算),如何解決?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
需要在工程設置的計算設置的超高底面取樓地面原則:進行選擇2 柱底標高與樓板相交或相切,取相交或相切樓板頂標高高的板;柱底標高,軟件就會根據(jù)底板的標高去計算超高
2010-07-08 13:00:22
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看