匿名用戶 2010-07-07 21:36:01 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 518查看 1回答
梁架立筋的問題
如圖示,梁集中標注為2b18,但在第一跨時原位標注為架立筋(2b16),兩邊各有4b25支座筋,卻為何在匯總鋼筋計算時第一跨還會有2b18的面筋呢?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
架立筋是在兩個負筋之間,和負筋一邊一個150的搭接
2010-07-07 21:41:25
-
圖中這個梁,只有一邊有支座筋,沒有上部通長筋,有架立筋,三維之后發現一邊支座沒有鋼筋,圖紙上還有很多這樣的情況,我想問下,如何才能設置架立筋自動延伸到支座去呢?
-
這一跨中經過計算架立筋的長度只有253mm,然而軟件中直接忽略了這一跨的架立筋,請問是不是11平法是不是對架立筋的長度有何規定?為什么鋼筋抽樣軟件直接忽略掉架立筋,求說明。
-
這一跨中經過計算架立筋的長度只有253mm,然而軟件中直接忽略了這一跨的架立筋,請問是不是11平法是不是對架立筋的長度有何規定?為什么鋼筋抽樣軟件直接忽略掉架立筋,求說明。
-
如圖,根據梁跨長度有不同的直徑設置,但是圖紙默認為c12鋼筋,只能每根梁單獨修改嗎,有沒有什么統一設置的辦法;