柱箍筋為@100加密配置,為什么三維顯示的時候在基礎上方有一段是非加密的?
柱箍筋為@100加密配置,為什么三維顯示的時候在基礎上方有一段是非加密的?
2024-03-29 09:45:51 補充
獨基上面只有柱、柱二次灌漿層、梁、連梁、磚墻、壓頂,沒有用基礎構件畫過圖元,柱二次灌漿層的標高我已經調整了不與柱相接了,為什么還是出現這個情況?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
獨基上面是不是用基礎構件畫東西了,上面有基礎構件的話軟件會默認為基礎用間距500來計算
選中柱,在這里改一下(把間距改成100,然后在其它鋼筋里吧梁范圍內內箍加上)