  • 鋼筋搭接設置

    設計說明中“凡直徑大于12者均要求為焊接接長,焊接宜采用壓力對焊或斜交雙面焊”我在鋼筋中的工程設置中的計算設置里的搭接設置時該如何選用是壓力對焊還是斜交雙面焊呢,后面的“墻柱面垂直筋定尺”與“其余鋼筋定尺”的數字是否要改變呢
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    一般水平向鋼筋設置為雙面焊,縱向構件的縱向鋼筋設置為電渣壓力焊 云南省的鋼筋定尺:鋼筋規格12以內,按12米長計算一個搭接;鋼筋規格12以上,按8米長計算一個搭接;

    2010-07-07 13:47:24 

  • 我是搞審計的,關于定長的問題我想說兩句。鋼筋定尺分兩種:一種是出廠定尺,如9m,12m。一種是施工定尺,是根據樓層高度設置的。一般用算量軟件計算鋼筋時,墻柱面垂直筋定尺是必須重新設置的,一般按照樓層層高設置。如果按照預算上的工程量計算規則進行設置,就是錯誤的。如果是搭接連接,就必然按照每層層高設置搭接的鋼筋定尺;如果是螺紋連接,也必須設置為樓層高度為鋼筋定尺,否則,搭接的鋼筋量就會減少,螺紋連接的接頭數量就會大大減少。請大家三思。

    2010-07-07 16:55:50 

  • 根據實際情況設置定尺,一般情況墻、柱等垂直鋼筋都是采用電渣壓力焊,梁等水平鋼筋都是采用閃光對焊或斜交雙面焊

    2010-07-07 15:13:46 

  • 設計說明中“凡直徑大于12者均要求為焊接接長,焊接宜采用壓力對焊或斜交雙面焊”我在鋼筋中的工程設置中的計算設置里的搭接設置時只要選擇兩個中的任何一種就可以了,后面的“墻柱面垂直筋定尺”與“其余鋼筋定尺”的數字軟件是根據常規設置的,你可以根據當?shù)氐膶嶋H情況去修改一下,也可以不改

    2010-07-07 13:34:51 

  • 面的“墻柱面垂直筋定尺”與“其余鋼筋定尺”的數字是否要改變呢 要改動 要看個地計算規則 比如 陜西為7米 寧夏為7米及9米 搭接設置時該如何選用是壓力對焊還是斜交雙面焊呢 對焊就可以(或者根據實際情況)

    2010-07-07 13:33:00 

  • 只能自己在工程設置中選定

    2010-07-07 15:28:20 