131****1549 2010-07-04 10:22:07 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 951查看 9回答
洞口問題
剪力墻結構中的洞口問題:層高2.9米,連梁400高,門窗洞口高2.1米,洞口兩側為暗柱。請問 (1):布置洞口時是布置在混凝土墻上還是砌塊墻上?(2)洞口上方和連梁之間的500高需要布置過梁嗎?
全部回答
(9)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納布置洞口時,應該布置在砌塊墻上。 洞口上方和連梁之間的500高,是需要布置過梁的。
2010-07-04 10:24:28
-
布置洞口時是布置在混凝土墻上還是砌塊墻上 回答::按圖紙,連梁下面應該是砌塊墻。. (2)洞口上方和連梁之間的500高需要布置過梁嗎 回答:連梁下面可以不用過梁。
2010-07-05 19:58:34
-
(1):布置洞口時是布置在混凝土墻上還是砌塊墻上? 布置在砌體墻上:因為洞口兩側為暗柱 (2)洞口上方和連梁之間的500高需要布置過梁嗎? 需要布置過梁
2010-07-04 10:35:31
-
這要具體結合圖紙標注了,注意連梁的頂標高,如果洞是布置在砼墻上那么就不需要在布置過梁,如果是布置在砌塊墻上,那就需要布置過梁
2010-07-04 10:38:51
-
洞口上方和連梁之間的500高是需要布置過梁的。
2010-07-04 10:52:15
-
建議你在看看你的圖紙,從你這里的描述,你的洞口應該繪制在剪力墻上,然后連梁看看是不是跨層連梁,也就是說上面的500高是不是在另外的圖紙上繪制成連梁,
2010-07-04 10:28:01
-
剪力墻結構中的洞口問題:層高2.9米,連梁400高,門窗洞口高2.1米,洞口兩側為暗柱。請問 (1):布置洞口時是布置在混凝土墻上還是砌塊墻上? 肯定是布置在砼墻上啊 (2)洞口上方和連梁之間的500高需要布置過梁嗎? 連梁標高正常布置應該是洞口上,所以上面 的500應該還是混凝土墻,而且應該會有暗梁
2010-07-04 12:00:09
-
你畫圖的時候 正常建立剪力墻 暗柱 連梁按照圖紙給出的位置畫上 洞口自然就形成了 不用你特意布置(這是在2009鋼筋內畫的 ) 洞口上方與連梁之間的500不用布置過梁 畫砌塊墻就行了(實際施工也是直接砌的)
2010-07-04 12:57:11
-
看看你的圖中標注,洞口兩側有磚墻嗎?如果有那你的洞口肯定是在磚墻上面,如果沒有磚墻你這個洞口應該不知在剪力墻上,因為連梁是位于洞口頂部的,你的洞口高加上連梁高為2.5m上面400應該是剪力墻,
2010-07-04 18:13:41
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看