    求教各位高手:剪力墻鋼筋的計算式看不懂,詳細看截圖,層高4.8米,地下室的!底板-0.6米,為什么墻身垂直鋼筋為4.2米-節點高+錨固,這個節點高是什么?

    墻身

    問題補充:墻的垂直鋼筋要減去板的高度是嗎?

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    應該減板的高度.。計算規則規定:柱與梁相交,算到柱邊;梁與板相交算到梁邊;墻與板相交,算到板底。

    2010-07-03 08:43:29 

  • 節點高是墻頂部構件(梁或板)的高度

    2010-07-02 15:43:18 

  • 節點高度就是板的厚度。 因為剪力墻的頂層錨固長度是從板底開始計算錨固的,所以要減了板厚再加上錨固長度的。