  • 框架連梁如何識別原位標注箍筋?

    帶原位標注,有原位箍筋,原位截面的框架連梁LLK,因GTJ2025中依然沒有框架連梁類型,處理辦法是按框架梁畫然后轉成連梁,但轉成連梁所有原位標注丟失,且原位箍筋及截面無法識別也無法修改,如何處理?GTJ2025為什么一直不增加框架連梁類型?

    按框架梁畫,則量不準確,按連梁畫,則無法修改原位箍筋,原位截面,有沒有更好的辦法?

    另外,框架連梁與框架連梁或梁相交按理也應有附加箍筋,但目前GTJ2025無法布置,量漏算

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 建議按框架梁處理相對好些

    2024-03-05 11:06:46 

  • LLK用框架梁布置計算

    2024-03-05 11:07:05 

  • 按連梁繪制,然后識別原位標注后就是框連梁了。

    2024-03-05 11:07:15 

    1. 框架連梁LLK按連梁繪制,重提梁跨后軟件自動識別為框架連梁(帶支座),這時候在識別原位標注試試;

    2. 連梁附加箍筋可以在鋼筋設置中設置次梁兩側共增加箍筋個數。(圖中不顯示,實際根數會增加)

    2024-03-05 11:10:20 