YNFWB 2010-06-29 11:53:43 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1188查看 5回答
板面筋的問題
1、最新的鋼筋算量中受力筋(底筋)與非跨板負筋顏色都是黃色(按墨認),而負筋屬于面筋,會不會影響計算結果? 2、圖中最大的這塊板上注有文字:“此板面筋隔一拉一”,這句話怎么處理,是不是面筋的間距要調整,怎么調?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、最新的鋼筋算量中受力筋(底筋)與非跨板負筋顏色都是黃色(按墨認),而負筋屬于面筋,會不會影響計算結果? 不會影響,各自執行各自的計算規則,只你把負筋扣底筋畫正確了就行 2、圖中最大的這塊板上注有文字:“此板面筋隔一拉一”,這句話怎么處理,是不是面筋的間距要調整,怎么調? 應該在這塊板上設置拉筋,在板屬性中填寫拉筋信息,間距為板筋間距的2倍
2010-06-29 12:00:57
-
1、什么色的,不影響鋼筋算量。 2、、沒見過這么標注的,是不是有什么特殊情況,應該問問設計。
2010-06-29 12:02:10
-
1、最新的鋼筋算量中受力筋(底筋)與非跨板負筋顏色都是黃色(按墨認),而負筋屬于面筋,會不會影響計算結果? 答;板的鋼筋中的顯示對于計算沒有影響. 2、圖中最大的這塊板上注有文字:“此板面筋隔一拉一”,這句話怎么處理,是不是面筋的間距要調整,怎么調? 答;對于面筋中的隔一布一指的當面筋布置不兩種鋼筋時,需要設置的.
2010-06-29 12:07:16
-
估計是板里的拉筋,在板的定義里有這一欄的 一般板厚較厚時就設拉筋,拉筋規格一般6 8個的
2010-06-29 13:40:52
-
此板面筋隔一拉一 我理解的意思就是當支座負筋和和同向的板面筋出現了重疊現象,可以隔開一根支座負筋,再布置一根板面筋 具體可以看《04G101-4》第八頁
2010-06-29 22:49:01
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看